• Welcome to Hrvatski Radioamaterski Savez.

SMPS ispravljači za napajanje KV uređaja

Autor 9A5CZI, 13. Studeni 2018, 10:56:40

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

9A5CZI

Malo sam proučio shemu... Mjerenje temperature NTC-om na transformatoru služi za promjenu brzine ventilatora.
Moguće su samo dvije brzine, sporija i brza, a termo prekidač potpuno uključuje ili isključuje ventilator.

Koncepcija ispravljača je ista kao i kod onih jeftinih ebay varijanti. Shema nije potpuno identična, ali je baza ista...

9A7BCP

Stavio sam 40 stupnjeva termostat baš kao tamo evo sad ga gnjavim sa H4 . Vuče 4,2 amp i ne grije se ništa osim šta na "njuh" osjetim da onaj toroid sa bijelom jezgrom malo grije . 10 minuta i još ništa :)


9A6ARP

#33
Nemojte se zavaraviti sa kojekavim zaštitama i brzinom vrtnje ventilatora i kaj ti ja znam još. Nije to napravljeno bez veze, kako bi bio manjih dimenzija i kako bi se smanjio trošak za kvalitetno aluminijsko hladilo, koriste se prisilna hlađenja poluvodića koji imaju veću disipaciju. Što se dobiva smanjenjem vrtnje ventilatora ili povećava se prag temperature istog. Dobiva se to da se komponeta koja se zagrije sa odmakom vremena hlađenja ugrije, te se na vrijeme ne počne hladiti. Tada nastaju problemi, zaključite i sami. Nedostatak ove preineke je i taj, što da se desi ako takva zaštita ne proradi iz nekog nepoznatog razloga. Moj savijet je koji ne morate prihvatiti, izbjegnite sve kontrole vrnje i ukljičivanja ventilatora, neka stalno puše bez obzira dali se nalazi potrošać ili ne. Bar ćete biti sigurni da ventilator radi.
9A6ARP, Darko
(9a6arp @ gmail.com)

9A5CZI

Citat: 9A6ARP  u 28. Studeni 2018, 11:16:07
Nemojte se zavaraviti sa kojekavim zaštitama i brzinom vrtnje ventilatora i kaj ti ja znam još. Nije to napravljeno bez veze, kako bi bio manjih dimenzija i kako bi se smanjio trošak za kvalitetno aluminijsko hladilo, koriste se prisilna hlađenja poluvodića koji imaju veću disipaciju. Što se dobiva smanjenjem vrtnje ventilatora ili povećava se prag temperature istog. Dobiva se to da se komponeta koja se zagrije sa odmakom vremena hlađenja ugrije, te se na vrijeme ne počne hladiti. Tada nastaju problemi, zaključite i sami. Nedostatak ove preineke je i taj, što da se desi ako takva zaštita ne proradi iz nekog nepoznatog razloga. Moj savijet je koji ne morate prihvatiti, izbjegnite sve kontrole vrnje i ukljičivanja ventilatora, neka stalno puše bez obzira dali se nalazi potrošać ili ne. Bar ćete biti sigurni da ventilator radi.

Darko, stoji to što si napisao, no ovaj termo prekidač u krugu ventilatora se već koristi u razno raznim varijantama ovog ispravljačima. Druga je stvar što su ga neki kinezi zbog uštede izbacili.
Dvije brzine vrtnje ventilatora su standardna funkcija ovog ispravljača i nije u pitanju nikakvo kemijanje i zavaravanje.

Saša, kako ovo radi s termo prekidačem?

73

9A7BCP

Kad sam ga stavio onako kao na tvojoj slici nije sat vremena upalio ventilator. U biti 4-5 ampera njemu ne pričinjava problem ,ni neko značajno grijanje . Prebacio sam ga na na onaj trafo na kojem je NTC ,stavio pastu  ispod i odmah je upalio , . Skinio sam opterećenje i nakon 10 min se ugasio . Ovih dana ću dobit laser point termometar pa ću izmjerit tempereturu na par točaka . BTW to šta si reka stoji , neke varijante ovog generičkog ispravljača (Onaj Wimin) imaju još TRM-SWCH koji je i vidljiv na šemi. Inače ventilator mu je bučan .

9A5CZI

Citat: 9A7BCP  u 28. Studeni 2018, 15:05:29
... Prebacio sam ga na na onaj trafo na kojem je NTC ,stavio pastu  ispod i odmah je upalio , . Skinio sam opterećenje i nakon 10 min se ugasio ...

To potvrđuje moju pretpostavku da su zapravo magnetske komponente (transformator i prigušnice) najslabija točka ovih jeftinih smps-ova. Ventilator je važniji za njihovo hlađenje, nego za hlađenje poluvodiča na hladnjaku. Termo prekidač bi trebalo postaviti na mjesto najvećeg zagrijavanja, a to je kod tebe vjerojatno transformator.

73

9A7BCP

Tako je najviše onaj trafo na koji su i oni stavili NTC  , s tim da sam opterećenje stavio sa podignutom "haubom" to je već bilo dovoljno da disipira više nego nego ugrije . Istina samo na cca 4.5 ampera. Nisam imao načina izmjerit toplinu koja je puno veća npr na 50w UKV ili na SSB. Ispravljač je na st-byu tih a kad se počme pričat uredno vrti.

9A5CZI

Stigao mi je S-360-12 ebay ispravljač sa Stjepanovog linka.
Osim što daje uredan i stabilan napon, napravio sam prve testove zagrijavanja.

Skinuo sam poklopac i odspojio ventilator te snimao termovizijskom kamerom:

1. 10 minuta u praznom hodu.
2. 10 minuta kod tereta 2A.
3. 10 minuta kod tereta 10A.
4. 3 minute kod tereta 20A.

Komponenete koje se najviše griju su NTC otpornik u ulaznom mrežnom krugu i otpornik na izlazu koji služi kao nulti teret ispravljača.
Nakon njih su po temperaturi zagrijavanja glavni transformator i diodni most, a tek nakon toga diode na hladilu i tranzistori.
Ono što me vrlo ugodno iznenadilo je da ispravljac može raditi pri teretu 10A bez ventilatora (ali uz dignut gornji poklopac) bez značajnog zagrijavanja transformatora (malo preko 50 stupnjeva) i poluvodiča.
Pri teretu 20A je već jasno vidljivo kako jedna dioda nije dobro "legla" na hladnjak i pojačano se zagrijava. Na tom teretu nisam bez ventilatora htio raditi dulje od 3 minute.

Slike su u prilogu.

9A5CZI

#39
I zadnja slika s teretom 20A u trajanju od 3 minute (bez ventilatora).

Temperatura na slici, gore u centru, je temperatura na mjestu kursora (jezgra transformatora), a desna "Auto" temperatura je maksimalna temperatura snimljena na slici.
Zanemarite datum i vrijeme :-)

Ostali testovi kad stignem...

73 de 9A5CZI


9A7BCP

Hvala na postu :) . Meni je stigao 10-amp model. Otvorio sam ga prvenstveno da provjerim priljeganje poluvodiča na bočnu stijenku (hladnjak) . Čini se da je bilo dobro ali ću svejedno stavit srebrenu pastu između elemenata i aluminija . Stiže mi još jedan od 20A . Oba idu u zajedničku kutiju i svaki bi trebao dobit mali cooler . Reci mi gdje bi ti locirao termoswitch , možda na trafo opet, on bi se najviše grijao.

9A5CZI

Kod mene su na hladnjak poluvodiči naslonjeni preko silikonskog termovodljivog izolatora. Treba kod montaže i demontaže jako paziti da se taj izolator ne ošteti jer poluvodiči moraju biti električki dobro izolirani od hladnjaka. Ne znam je li srebrna pasta vodljiva. Ako je, nemoj je koristiti. Samo provjeri da li dobro poluvodiči naliježu na hladnjak.

Termoprekidač ću staviti na transformator. NTC otpornik, koji se najviše grije, se mora grijati jer mu je to funkcija, a slično je i s otpornikom za nulti teret. Jedino mi nije jasno zašto su ga stavili između izlaznih elektrolita da ih zagrijava.
Osim termoprekidača, moram staviti i komponente kruga za zaštitu od kratkog spoja koje su također Kinezi zbog štednje maknuli.

S obzirom na izmjereno zagrijavanje, planiram smanjiti brzinu ventilatora. Naime, ventilator je nazivnog napona 14V, a na njemu sam izmjerio 18V. To je ujedno i razlog zašto je tako bučan i zašto s vremenom rada postaje još bučniji. Kako ne namjeravam koristiti ispravljač na punom teretu, to će biti sasvim zadovoljavajuće. Osim toga ponoviti ću mjerenja temperature nakon što sve ovo napravim.

Sa smetnjama se još nisam puno bavio. Dok sam ga isprobavao na stanici priključenoj na vanjsku antenu, nisam primjetio nikakava pištanja ili čudne zvukove na bandu.
S unutarnnjom "antenom" (komad žice po podu u blizini ispravljača), smetnji je bilo dosta, osobito na 80m. To mi tek slijedi. Vjerojatno ću morati uposliti pokoji ferit...

9A7BCP

Nije dobro naljegalo pa sam  prije tvog posta popravio i stavio pastu. Nakon toga sam opet otvorio i dobro pogledao, nema izolacije niti silikonske folije koja je deblja i vidi se na tvojoj slici . Nema ni tinjca ni liskuna , jednostavno je metalni dio bio direktno vezan na kućušte/hladnjak. Unimerom imam maksimalno 13volti .Imam raspon od 11-13V . Između stezaljki DC i mase nemam ništa , ali između N i F i kućišta cca 85vAC . Bilo je kasno i nisam spojio sa zaštitnim trećim kontaktom , sutra ću nać kabel  sa žutom pa ću vidjeti.

9A5CZI

Citat: 9A7BCP  u 04. Prosinac 2018, 00:41:51
Nije dobro naljegalo pa sam  prije tvog posta popravio i stavio pastu. Nakon toga sam opet otvorio i dobro pogledao, nema izolacije niti silikonske folije koja je deblja i vidi se na tvojoj slici . Nema ni tinjca ni liskuna , jednostavno je metalni dio bio direktno vezan na kućušte/hladnjak. Unimerom imam maksimalno 13volti .Imam raspon od 11-13V . Između stezaljki DC i mase nemam ništa , ali između N i F i kućišta cca 85vAC . Bilo je kasno i nisam spojio sa zaštitnim trećim kontaktom , sutra ću nać kabel  sa žutom pa ću vidjeti.

Mali je neobično da nema izolacije. Znači da je hladilo poluvodiča direktno na uzemljenju, a hladilo je spojeno s jednim od izvoda. Vjerojatno u tvom slučaju ne smeta, ali mi se baš ne sviđa...

9A7BCP

Ni meni  ???, okrojit ću dva komada liskuna od 2N3055 pa stavit ispod.