Može li me netko uputiti kako da provjerim kvalitetu (provodljivost) antenskog uzemljenja - gromobrana?

Već sam dobio savjet da probam otpornost prema mrežnom naponu. Stavio sam grijalicu (2KW) i pod opterečenjem izmjetio napon oko 120V. Jel` to dobro?

Unaprijed zahvaljujem na savjetima.

73, Boro 9a3kb

9A3MR

Na opisani način mjeriš otpor tvog uzemljenja, otpor zemlje između tebe i pripadajuće trafostanice i otpor uzemljenja u samoj trafostanici.
Tih 120V znači da se ostatak od 100V rasporedio na tom potezu. Kad bi izmjerio i struju mogao bi izračunati i otpor zamlje između tebe i najbliže trafostanice naravno,ukoliko tvoja kućna instalacija nije nulovana.
Ako ti je kućna instalacija nulovana, tj nula spojena sa lokalnim kućnim uzemljenjem onda mjeriš otpor između antenskog i kućnog uzemljenja.

Ako ti je prvi slučaj onda bi se 120V moglo smatrati dobrim rezultatom a ako ti je nula spojena sa uzemljenjem onda nije baš nešto naročito.

Pozdrav
Rolando 9a3mr

OE1EMS

pitanje koje se meni postavlja da li zelis "mjeriti" "RF uzemljenje" ili
Blic uzemljenje?

ovo sto je 3mr napisao odnosi se na blic uzemljenje!

uzemljenje nije isto uzemljenje?!

73
es best dx
oe1ems

9A3KB

Valjda pod blic misliš na zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja uslijed udara groma? Da, zanima me zaštita od groma jer po zemlji ispod vertikalke 12m imam razvučeno 40 radijala što je najbolje što mogu učiniti za VF uzemljenje ako na to misliš.

Rolando,
mjerenje koje sam spomenuo izveo sam tako da sam fazu preko grijača od 2kw spojio na ukopano uzemljenje ispod antene.

Inače instalaciju u kući nisam izvodio nulovanjem već sam vodio tri žice na svaku utičnicu i ta treća je spojena na pocinčanu željeznu traku koja dalje vodi do brojila na ulici i koja je tamo dalje spojena debelom bakrenom pletenicom opet na pocinčanu željeznu traku koja valjda vodi do trafo stanice.

Dakle mislim da je točno to što si napisao da je pad napona od cca 100V nastao u zemlji između ukopanog antenskog uzemljenja i uzemljenja trafo stanice. Točnije kod meje je napon mreže oko 230V pa (zbog lakšeg računanja) ispada da je oko 115V bilo na grijaču i 115V u "zemlji".

Ako se zanemari promjena otpora žice u grijalici uslijed zagrijavanja može se izračunati da je tekla struja oko 4,5A pa bi otpor između antenskog uzemljenja i uzemljenja trafo stanice bio cca 26oma.

Da li se prema svemu tome može dati prolazna ocjena gromobranu ili trebam još smanjiti otpor uzemljenja?

TNX, Boro

9A3MR

Očito je kod tebe izveden elektroenergetski priključak novijeg tipa, podzemni sa trakom za uzemljenje. Nažalost, tada si izmjerio otpor između antenskog uzemljenja i trake za uzemljenje koja dolazi do priključnog ormarića.
Dvojbeno je kako izvesti valjano uzemljenje u krškim područjima kao što je , pretpostavljam, tvoj kraj. Pri udaru groma struja se nastoji rasprostrijeti po površini i dubini tla. Kod slaboprovodljivog tla struja veličine desetke kA (i veća!) na otporu od 26 oma proizvodi napon veličine na desetke kV. Svi vodiči unutar tog područja kratko spajaju točke vrlo različitih električnih potencijala i tako uništavaju sve uređaje na svojim krajevima. Osnovni zadatak dobrog gromobranskog uzemljenja je izjenačavanje potencijala unutar štićenog prostora a to se postiže polaganjem metalne mreže ispod zemlje prije gradnje ili po obodu kuće (Faradayev kavez). Tako se radi u elektroenergetskim postrojenjima. Stambeni objekti nisu izloženi naročitim opasnostima od udara groma, međutim
amaterske antenske instalacije povećavaju rizik i uzemljenje bi se trebalo
izvesti na opisani način i NIKAKO se ne spajati na elektroenergetska ili telekomunikacijska uzemljenja. Isto tako, točkasto uzemljenje tipa komad cijevi zabijen u zemlju nije dobro riješenje i mislim da je bolje ne raditi nikakvo uzemljenje nego takvo.
Pozdrav
Rolando 9A3mr

9A3KB

Mislim da sam ipak dijelom napravio i dijelom planirao napraviti bolju zaštitu od zabijene šipke.

Uzemljenje pod stupom čini inox ploča cca 1m2 na prosječnoj dubini oko 60cm. Inox ploča je spojena sa dvije pocinčane trake 2x10m koje su rastegnute u kontra stranu na dubini od cca 50-60cm. Zemlja je crljenica, duboka, bez kamena i stijenja.  
Na kući udaljenoj oko 20m od stupa postavljam gromobran koji se spušta po rubu krova i na uglovima spaja na inox ploče cca 1m2. Sve ploče su spojene pocinčanom trakom na dubini oc cca 50cm.

Bolje rješenje bi vjerojatno bilo još trake i još veće dubine.

Rolando, što misliš?

73, Boro

9A3MR

Ako su ti stup i kuća spojeni ispod zemlje pocinčanom trakom i svi uređaji na nju najkraćim putem onda bi to bilo otprilike to. Doduše, to je preznačajna tema da bi se mogla na ovaj način elaborirat, nastojim dati neke generalne odgovore.
Ako ti uzemljenje kuće i uzemljenje stupa nisu spojeni, kakav bi ti bio mogući scenari udara groma? Grom udara u stup i stup dolazi na potencijal reda MV. Struja se kroz zemlju distribuira, kuća je na 20m i otpor do nje je, recimo 20oma. Struja je tolika da je pad napona tj. razlika potencijala između kuće i stupa, recimo, 300kV. Koaksijalni kabel
koji ulazi u kuću dovodi 1MV u kuću i tada dolazi do proboja prema najbližoj masi, obično preko uređaja ili mikrofonskog kabela.
Kako rekoh, nije toliko bitno koliko ćeš duboko zakopati traku u zemlju već da spojiš sve kritične točke i tako ih, u slučaj udara dovedeš na isti potencijal. Povezivanjem svih lokalnih uzemljenja povećavaš sigurnost od posljedica udara groma.

Pozdrav
Rolando 9A3MR

9A3KB

Za koaksialne kablove predviđam uzemljenu kutiju sa relejima na zidu izvan kuće. Razumijem da je teško zaštititi uređaje od oštećenja čak i kod dobro izvedene zaštite.
Ipak,  vjerujem da ću imati relativno sigurnu zaštitu kuće (sama građevina i el.instalacije) od eventualnog udara u stub ili samu kuću na kojoj će također biti gromobran.

Rolando TNX,