Malo o gromobranskoj zaštiti na linku:
http://www.everythinghamradio.com/2017/02/eth056-lightning-protection/
73
Martin 9A2JK
Mogu iz svog iskustva reci da je to podrucje toliko zaje..... i kompleksno da jedinstvenog pravila NEMA. Kako, zasto i jos 101 pitanje mislim da nikada nece imati odgovor. Jedino sto covjek moze je da se barem pripremi i odradi uzemljenje sto je moguce bolje....
Hmmm ...
A da malo promijenimo razmišljanje ?
Mislim da je pogrešno razmišljati o nekakvim kilovoltima i direktnim udarima.
Na zaštiti se može učiniti puno (za male novce!).
Nema univerzalnog pravila, jer je svaka instalacija (komercijalna ili amaterska) drugačija.
Treba razmišljati kako povezati sve, ali baš sve, uređaje da između njih ne bude razlike
potencijala. Razlika potencijala nastaje zbog impedancije vodova kojim su povezani uređaji.
Razlika potencijala, naravno, nastaje kada kroz te vodove teče struja, a struja teče,
najčešće, najčešće, zbog indukcije kada u blizini ''tresne''. U tom dijelu možemo puno
napraviti (sve povezati najmanjom mogućom impedancijom u točku za izjednačavanje
potencijala i onda što bolje sprovesti u zemlju).
73
Martin 9A2JK
Slazem se sa tobom, lako je kada se neki novi objekat namjenski radi za npr. komunikacijski centar, ali manje vise svi smo prisiljeni neki postojeci kutak ili prostoriju pretvoriti u radioamaterski RAJ pa samim time koristiti vec postojecu infrastrukturu koja je onakva kakva je... e sada tko je od nas spreman vuci kabel od barem 30mm2 od uredjaja do uredjaja u jednu tocku pa to sve u neko cvoriste ..???
U mom poslu ti vecina problema nastane prenaponom od udara groma koji stigne do uredjaja preko mreze napajanja, na zalost tu se prica vraca na pocetak jer ustedu koju su omogucila nova switch napajanja ubijes sa zastitama koje stavis ispred opreme.
Definitivno najbolja opcija je galvansko odvajanje dobrim izolacionim transformatorom sa odvojenim namotajima ili folijom medju namotajima ali tu opet imamo mirnu struju samog trafoa koja je cisti gubitak.
Ako se koristi nesto od najkvalitetnijih blokova sa plinskim odvodnicima, varistorima, itd...tu cijene znaju biti i do 700 Eura za 3-fazni blok.
Bilo kako bilo KOMPROMIS je nesto sa cime se moramo pomiriti...
Naravno, kompromis u radioamaterskim uvjetima je nešto s čime se moramo pomiriti,
ali kompromis nije napraviti ništa.
Pogledajte kako je to napravio W8JI. http://www.w8ji.com/house_ground_layouts.htm
Ima se što naučiti.
Uređaje treba spajati u zvijezdu, ne serijski, dakle NE od uređaja do uređaja pa u jednu
točku, nego od svakog uređaj žica na jedno zajedničko mjesto. I, 6 mm2 je sasvim dosta.
Npr. ispod stola staviti cca 50-ak cm bakrenu cijev dia cca 20 mm. Na tu cijev spajati
mase uređaja i onda van na uzemljenje. Puno bolje od bakrene cijevi bio bi bakreni lim
širine 10-ak cm, ali i cijev bi bila dobra. Pri spajanju od uređaja do cijevi nastojati da žica
bude jednake duljine i izbjegavati savijanje pod 90 stupnjeva.
73
Martin 9A2JK